CALCULO DEL TIEMPO DE EVACUACIN DEL BANCO DE LA NACIN
COMERCIO & CIA S.A.(OFICINAS ADMINISTRATIVAS) (CALCULO DEL AFORO Y TIEMPO DE EVACUACIN)ESPACIO DISPONIBLE MAXIMO:
El espacio disponible mximo de la edificacin establecido como Oficinas Administrativas es de un total de 143 personas, el cual resulta de la siguiente manera.
Oficina Administrativa 1 nivel (222.76m2 / 9.3 m2/pers)=20 personas Oficina Administrativa 2 nivel (294.57m2 / 9.3 m2/pers)=13 personas
Oficina Administrativa 3, Auditorio (294.57m2 / 9.3 m2/pers)=110 personas
AFORO DEL ESTABLECIMIENTO, OBJETO DE INSPECCIN (TOTAL)
= 143 personasCLCULO DEL TIEMPO DE EVACUACIN: En la evacuacin se ha considerado cuatro tiempos diferenciados en:
TD= Tiempo de detencin
TA= Tiempo de alarma
TR= Tiempo de retardo
TPE= Tiempo propio de evacuacin.
TE= Tiempo total de evacuacin
La suma de todos estos tiempos es el tiempo de evacuacin.
TE = TD + TA + TR + TPE
DEMANDA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE SALIDA:
(Tomando la distancia de la Ruta N 01, Personas ubicadas en el primer nivel)
El Objeto de Inspeccin presenta tres niveles, tiene un solo ingreso de 5.00 m de ancho. Existiendo una ruta de evacuacin hacia el exterior, para el personal que labora en el establecimiento.Tomamos la ruta ms desfavorable ubicado en la parte posterior del primer nivel y que evacuen a travs de un pasillo con ancho de 1.50mt: (Ver Plano de Evacuacin) Ruta N 01: 42.50 ml (No Inc. escalera)
Esta puerta permite la evacuacin a razn de 03 personas por segundo, lo que quiere decir que en tres minutos podra evacuar hasta 540 personas, siendo esta cantidad superior al aforo del objeto de inspeccin que es de 143 personas.
DEMANDA DE LAS ESCALERAS:
El objeto de inspeccin desarrolla sus actividades en el 1er Nivel, por lo tanto EXISTE circulacin vertical (16 gradas), pero para efectos de este clculo se ha considerado la ubicacin de una persona normal en la parte posterior del primer nivel.DATOS GENERALES PARA EL CLCULO DEL TIEMPO DE EVACUACIN:
Para el caso de una persona adulta sin impedimentos fsicos, la velocidad de desplazamiento horizontal se podra estimar a razn de 1 metro por segundo y en el caso de escaleras a razn de una grada por segundo.
Tiempo de detencin = 05 segundos
Tiempo de alarma = 05 segundos
Tiempo de retardo = 05 segundos
RUTA N 01 (43.57 mts)
DH promedio = 42.50 metros T1 = 42.50 segundos para una persona.
DV = 3.00 metros (Esc. 1 al 2 Nivel) T2 = 32.00 segundos.
Cantidad de personas evacuadas = 143Ancho DEL PASILLO hacia el exterior es de 2.05 m (Una puerta en el primer nivel), y se evacuan tres (03) personas por segundo.
TIEMPO TOTAL DE EVACUACIN: T1 + T2 = 74.5 segundos para 03 personas.
TIEMPO TOTAL DE EVACUACIN (GENERAL)
Tiempo de detencin = 05 segundos
Tiempo de alarma = 05 segundos
Tiempo de retardo = 05 segundos
TIEMPO TOTAL ESTIMADO DE EVACUACIN SER DE:
TE = TD + TA + TR + TRP = 5.00s + 5.00s + 5.00 s +74.5 s = 89.50 segundos para el caso de TRES personas.
En el caso de esta ruta que evacan 54 personas a razn de 5 personas por segundo sera: 84 / 2 = 42 s, lo que da un total de 89.50 + 42 = 131.50 segundos, equivale a menos de 3 minutos.
CONCLUSIN:
El clculo del tiempo de evacuacin elaborado ha determinado que las 143 personas que ocupan todo el objeto de inspeccin, evacuaran en un tiempo mximo de 131.50 s, siendo este tiempo adecuado ya que no supera los tres minutos.