atex grundbegreber - ex forum | dit...
TRANSCRIPT
WWW.TECHCARE.DK 1 Ex FORUM 1/11 2017
ATEX Grundbegreber
WWW.TECHCARE.DK 2 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Hvem er jeg?
ATEX-konsulent Per Kragh
WWW.TECHCARE.DK 3 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Hvor er der Ex-områder?
ATEX-konsulent Per Kragh.
WWW.TECHCARE.DK 4 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Hvor er der Ex-områder?
WWW.TECHCARE.DK 5 Ex FORUM 1/11 2017
Hvad er risikoen ved en eksplosion?
Personskade. Trykskader, forgiftning, kvælning etc.
Forurening. Giftige stoffer frigives til miljøet
Økonomiske. Skader på bygninger, produktionstab.
Renommé. Uheldig omtale i medierne.
WWW.TECHCARE.DK 6 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
MORGENCHOK - EKSPLOSION VÆKKEDE HELE KVARTERET25. SEPTEMBER 2016
Søndag morgen blev flere beboere på Havtornvænget i Odense vækket af et ordentlig drøn.
Vagtchef Hans Jørgen Larsen fortæller, at gassen fra ukrudtsbrænderen formentlig har stået og sivet hele natten - og at den så er eksploderet, men teknikere skal nu undersøge årsagen nærmere.
WWW.TECHCARE.DK 7 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
EKSPLOSION RYSTER BASF FABRIK I TYSKLAND17. OKTOBER 2016
En voldsom eksplosion og flere brande hærger et stort industriområde på kemikaliefabrikken BASF i det vestlige Tyskland.
To personer menes dræbt, oplyser virksomheden mandag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters. To andre savnes fortsat. Flere er meldt såret.
WWW.TECHCARE.DK 8 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
EKSPLOSION PÅ AVEDØREVÆRKET18. OKTOBER 2016
En støveksplosion i et lukket transportbånd til træpiller - en såkaldt kædeskraber - fik tirsdag aften brandalarmen på Avedøreværket ved København til at gå, og brandbiler fra flere beredskabskredse til at rykke ud. Det fortæller Avedøreværkets kraftværkschef, Niels Christian Kjær fra Dong Energy.
WWW.TECHCARE.DK 9 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
BRAND PÅ LISTEFABRIKKEN IC I BINDSLEV8. AUGUST 2015
Branden startede i et udsugningsanlæg og bredte sig til en spånsilo og lidt af tagkonstruktionen på fabrikken, men blev aldrig voldsom.
- Vi fik hurtigt styr på den, og nu skal vi så have åbnet de enkelte ildlommer op og efterslukket dem, så det kommer vi til at bruge de næste par timer på, fortæller indsatsleder ved Hjørring Kommune Jan Mørch.
WWW.TECHCARE.DK 10 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
ODENSE: BRAND I MARCIPANFABRIKSEPTEMBER 2013
”Det var formentlig mandelstøv, der fik en voldsom brand til at udvikle sig på Odense Marcipanfabrik først på eftermiddagen. Fire ansatte er på Odense Universitetshospital til observation for lettere røgforgiftning.”
WWW.TECHCARE.DK 11 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
KØBENHAVN: TRE KVÆSTET VED EKS. PÅ AMAGERVÆRKET11. MAJ 2012
”En person blev svært kvæstet og to lettere kvæstet efter en eksplosion på Amagerværket. Ulykken skete, i forbindelse med afrensning af den 13 meter høje silo, der bruges til træpiller.”
WWW.TECHCARE.DK 12 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
ODENSE: 15-ÅRIG FORBRÆNDT TIL EKSAMEN6. JUNI 2012
”I forbindelse med et eksamensforsøg blev der hældt ethanol (sprit, red.) fra en flaske til et reagensglas, men en dråbe ramte kanten af glasset og blev antændt af en bunsenbrænder.
Det gav en stikflammen og en sådan forskrækkelse, at en åben flaske ethanol skvulpede over og skabte en eksplosionslignende ild, der forbrændte både elev, lærer og censor. ”
WWW.TECHCARE.DK 13 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
KØBENHAVN: TO SMEDE FORBRÆNDT VED ULYKKE5. SEPTEMBER 2011
”To håndværkere blev her til formiddag forbrændt i forbindelse med deres arbejde på en tankstation på Tuborgvej 152 i København. Det oplyser Per Brinck, som er pressechef ved Statoil. Han fik meldingen om ulykken ved 10-tiden.
"Vi har sat nogle nye standere op. De var i gang med noget svejsearbejde, og så skete der en eksplosion" siger han til tv2.dk.
Håndværkerne blev kørt på hospitalet med fuld udrykning."Ifølge udrykningslederen ser det umiddelbart ikke ud til at være alvorligt," siger Per Brinck.”
WWW.TECHCARE.DK 14 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
AARS: FABRIKSARBEJDER DØD EFTER EKSPLOSIONSEPTEMBER 2010
”Den 55-årige medarbejder på virksomheden Dangrønt i Aars er død af de kvæstelser, som han fik ved en brand på fabrikken torsdag eftermiddag. Det skriver nordjyske.dk.
Manden kørte en gummiged, der pludselig brød i brand og eksploderede. Han blev reddet ud af køretøjet af en kollega, men han nåede at få forbrændinger over store dele af kroppen.
WWW.TECHCARE.DK 15 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
AARS: DANGRØNTSEPTEMBER 2010
WWW.TECHCARE.DK 16 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
AARHUS: MAND DRÆBT VED EKSPLOSION PÅ AAKDECEMBER 2007
”En 54-årig mand blev i nat dræbt ved en eksplosion i et kemikalielager under Århus Karlshamn, den tidligere Århus Oliemølle. To andre ansatte, der var meget tæt på eksplosionen, slap uden skrammer, men er meget påvirkede af oplevelsen, oplyser politiet.”
WWW.TECHCARE.DK 17 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
AARHUS: MAND DRÆBT VED EKSPLOSION PÅ AAKDECEMBER 2007
WWW.TECHCARE.DK 18 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
EKSPLOSION I GORM FELTET MAJ 2001
Det var et brud på et rør i en gaskompressor, der forårsagede eksplosionen i Nordsøen søndag omkring midnat.
I forbindelse med eksplosionen kom to personer lettere til skade. Begge fik lettere forbrændinger, hvoraf kun den ene havde behov for behandling af den vagthavende medic.
WWW.TECHCARE.DK 19 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
MEDARBEJDER DRÆBT VED EKSPLOSION PÅ LUNDBECK MAJ 2000
En 48-årig mand blev fredag morgen dræbt på medicinalvarefabrikken Lundbeck i Odsherred, da han hældte noget væske fra en tank over i en dunk.
Tilsyneladende skete der en eksplosionsagtig antændelse af væsken, der samtidig udløste en voldsom brand.
WWW.TECHCARE.DK 20 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
BRAND PÅ NOVO NORDISKDECEMBER 2009
Der er opstået brand ved en tank på Novo Nordisk i Kalundborg.
- Der gået ild tæt ved en tank med noget brandfarligt ethanol, men branden skulle være under kontrol, fortæller pressemedarbejder hos Midt- og Vestsjællands politi, Carsten Andersen.
WWW.TECHCARE.DK 21 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
AARHUS: KFKOKTOBER 1968
To medarbejdere blev dræbt ved en meget alvorlig eksplosion i en silo.
WWW.TECHCARE.DK 22 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker
VEJLE: VEJLE RENSNINGSANLÆGAUGUST 1990
To medarbejdere blev dræbt ved en meget alvorlig eksplosion.
WWW.TECHCARE.DK 23 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Ulykker
WWW.TECHCARE.DK 24 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Ulykker
WWW.TECHCARE.DK 25 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Regulativ
§ 6. En Strömafbryder til Benyttelse af Brandvæsenet eller Politiet skal anbringes paa
enhver Hovedledning til en Bygning paa et beskyttet og let tilgjængeligt Sted.
Strömafbryderen skal have en saadan Konstruktion, at den ikke kan give Anledning til
permanent Varmeudvikling og permanente Gnistdannelser. Den skal paa alle Sider
være omgiven af uantændeligt Materiale. I Rum, hvor der findes let antændelige eller
explosive Stoffer, maa der ikke anbringes nogen Strömafbryder.
WWW.TECHCARE.DK 26 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber
WWW.TECHCARE.DK 27 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Hvad går de ud på?
WWW.TECHCARE.DK 28 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosion Grønland
WWW.TECHCARE.DK 29 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosion Grønland
WWW.TECHCARE.DK 30 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosion Grønland
WWW.TECHCARE.DK 31 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Hvorfor?
Hvorfor skete ulykken i Grønland?
WWW.TECHCARE.DK 32 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Hvorfor?
WWW.TECHCARE.DK 33 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Hvorfor?
Hvad med denne?
WWW.TECHCARE.DK 34 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsfarlig industri
MINEINDUSTRI – GRUPPE I
WWW.TECHCARE.DK 35 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionsfarlig industri
ANDEN INDUSTRI – GRUPPE II
FOKUS!
WWW.TECHCARE.DK 36 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionenstrekanten
VARME/GNIST
Risiko for eksplosion
VARME/GNIST
Gnist
Ilt
Gas
Varme
WWW.TECHCARE.DK 37 Ex FORUM 1/11 2017
s
Ex-grundbegreber: Risikovurdering
Gas
Ilt & =VARME / GNIST
Sandsynlighedenfor tilstedeværelsen af gas-ilt-blanding.
Sandsynlighedenfor tilstedeværelsen af varme/gnist.
Risiko for eksplosion
WWW.TECHCARE.DK 38 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Zoner i gasområder
Zone 0:
Områder, hvor en gas/ilt-blanding findes lejlighedsvist.
Zone 1:
Områder, hvor en gas/ilt-blanding findes undtagelsesvist og kun i korte perioder.
Zone 2:
Gasområder zoneklassificeres i.h.t. EN 60079-10-1
Områder, hvor en gas/ilt-blanding findes kontinuerligt eller i lange perioder.
Ex-zone
WWW.TECHCARE.DK 39 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksempel zoneinddeling
WWW.TECHCARE.DK 40 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Definitioner og udtryk
DEFINITIONER OG UDTRYK JF. EN 60079-10
2.11.1 Nedre eksplosionsgrænse (LEL)Koncentration af brændbar gas eller damp i luft, under hvilken gasatmosfæren ikke er eksplosiv.
2.11.2 Øvre eksplosionsgrænse (UEL)Koncentration af brændbar gas eller damp i luft, over hvilken gasatmosfæren ikke er eksplosiv.
WWW.TECHCARE.DK 41 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Definitioner og udtryk
DEFINITIONER OG UDTRYK JF. EN 60079-10
2.17 FLAMMEPUNKT
Laveste væsketemperatur, hvor en væske under bestemte standardiserede forhold afgiver dampe i en sådan mængde, at de er i stand til at danne en antændelig damp/luft-atmosfære.
WWW.TECHCARE.DK 42 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Flammepunkt Ethanol
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Grd
. C
Koncentration
% mass ethanol in water
Klasse I<23°C
Klasse II≥ 23 °C og ≤ 60 °C
Klasse III> 60 °C og ≤ 93 °C
Klasse IIII> 93 °C
WWW.TECHCARE.DK 43 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Gasgrupper
Gruppe MESG MIC-FORHOLD
IIA >0,9 mm > 0,8
IIB 0,5 – 0,9 mm 0,45 – 0,8
IIC <0,5 mm < 0,45
WWW.TECHCARE.DK 44 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Temperaturklassifikation
T1T2T3T4T5T6
Temperaturklasser
450 °C300 °C200 °C135 °C100 °C85 °C
Maks. overfladetemperaturT amb. = -20 - 40°C
Skrappeste krav
Den maksimale overfladetemperatur der kan opstå
Temperaturklassifikation
WWW.TECHCARE.DK 45 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eks. på gasdata
Gas/damp Gruppe LEL
%vol
UEL %vol Tændtemp.
(°C)
Temp.
klasse
Carbon
Disulfide
IIC 1,3 50 90 T6
Brint IIC 4,0 77,0 560 T1
Ætylen IIB 2,3 36,0 440 T2
Metanol IIA 6,0 36 v. 60 °C
50 v. 100 °C
440 T2
Hexan IIA 1,0 8,9 225 T3
Acetone IIA 2,5 14,3 535 T1
Metan IIA 4,4 17,0 595 T1
WWW.TECHCARE.DK 46 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Data for sprit (nyt)
Cas-nummer
Navn Flamme-punkt
LELVol.-%
UELVol.-%
Gasgruppe
64-17-5 Etanol 12 °C 3,1 19,0 ved60 °C
27,7 ved100 °C
IIB
Fra EN 60079-20-1 : 2010
WWW.TECHCARE.DK 47 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: IEC-beskyttelsesmetoder
GASOMRÅDER:
Teknik Beskyttelsestype Ex IEC/EN-standard
Typisk anvendelse
Skille fra(holde adskilt)
OvertrykNedsænket i oliePulverfyldningIndkapsling
poqm
60 079-260 079-660 079-560 079-18
KontrolrumAnalysatorerInstrumenteringInstrumentering
Forfinet mekanisk design
Forøget sikkerhed
e 60 079-7 Motorer, Belysning, Samlebokse
Energi-begrænsning
EgensikkerhedOptisk
iop
60 079-1160 079-28
InstrumenteringLysledere mm
Indkapsling Tryksikker/flammesikker
d 60 079-1 Motorer / Pumper
Ingen gnister Ingen gnister n 60 079-15 Alt muligt
Generelle krav for alle metoder 60 079-0
Speciel Speciel s Næsten aldrig
WWW.TECHCARE.DK 48 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Pressurised apparatus ”p”
Typisk anvendelse i tavler & motorer.
”p” Overtrykssikret kapsling
EN 60079-2
WWW.TECHCARE.DK 49 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Pressurised apparatus ”p”
WWW.TECHCARE.DK 50 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Oil immersion ”o”
Typisk anvendelse i analysatorer og transformatorer.
”o” Olie kapsling
EN 60079-6
WWW.TECHCARE.DK 51 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Powder filled ”q”
Typisk anvendelse i sensorer, kondensatorer, elektronik.
”q” Sand kapsling
EN 60079-5
WWW.TECHCARE.DK 52 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Mulding ”m”
Typisk anvendelse i magnetventiler og transformerer.
”m” Indstøbt
EN 60079-18
WWW.TECHCARE.DK 53 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Increased safety ”e”
Typisk anvendelse i motorer, terminalbokse, kontrollamper, tryk, lysarmaturer
”e” Forhøjet sikkerhed
EN 60079-7
WWW.TECHCARE.DK 54 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Flameproof enclosure ”d”
Typisk anvendelse i motorer, instrumenter og tavler.
”d” Tryksikker kapsling
EN 60079-1
WWW.TECHCARE.DK 55 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Flameproof enclosure ”d”
Flammespalte længde
Gab
WWW.TECHCARE.DK 56 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Intrinsic safety ”i”
Typisk anvendelse i instrumentering, ventilaktuatorer, on/off signaler
”i” Egensikre kredse
EN 60079-11
WWW.TECHCARE.DK 57 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Optical radiation ”op”
Lysledere, datakommunikation, laser mm
”op” Optisk stråling
EN 60079-28
WWW.TECHCARE.DK 58 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Zone 2 ”n”
Typisk anvendelse i alt muligt.
”n” Ikke gnistgivende
EN 60079-15
Elektrisk udstyr som ikke er i stand til at yde gnist til antændelse af evt. ydre eksplosiv atmosfære (under normal drift).
WWW.TECHCARE.DK 59 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksplosionenstrekanten
VARME/GNIST
Risiko for eksplosion
VARME/GNIST
Gnist
Ilt
Støv
Varme
WWW.TECHCARE.DK 60 Ex FORUM 1/11 2017
s
Ex-grundbegreber: Risikovurdering
Støv
Ilt & =VARME / GNIST
Sandsynlighedenfor tilstedeværelsen af støv-ilt-blanding.
Sandsynlighedenfor tilstedeværelsen af varme/gnist.
Risiko for eksplosion
WWW.TECHCARE.DK 61 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Zoner i støvområder
Zone 20:
Områder, hvor en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft, findes lejlighedsvist.
Zone 21:
Områder, hvor en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft, findes undtagelsesvist og kun i korte perioder.
Zone 22:
Støvområder zoneklassificeres i.h.t. EN 60079-10-2
Områder, hvor en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft, findes kontinuerligt eller i lange perioder.
Ex-zone
WWW.TECHCARE.DK 62 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Blaye, Frankrig
WWW.TECHCARE.DK 63 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Blaye, Frankrig aug. 1997
WWW.TECHCARE.DK 64 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Imperial Sugar 7. feb. 08
WWW.TECHCARE.DK 65 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Definitioner for støv
STØV
Små faste partikler i atmosfæren, som afsættes på grund af deres egenvægt, men som bliver hængende i luft i nogen tid (omfatter støv og støvkorn som defineret i ISO 4225: Luftundersøgelse. Generelle aspekter. Terminologi).
WWW.TECHCARE.DK 66 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Definitioner for støv
BRÆNDBART STØV
Støv, fibre eller svævestøv, der kan brænde eller gløde i luft og kan danne eksplosive blandinger med luft ved atmosfærisk tryk og normale temperaturer.
WWW.TECHCARE.DK 67 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Definitioner for støv
LEDENDE STØV
Støv, fibre eller svævestøv med specifik modstand lig med eller mindre end 103 Ω m.
WWW.TECHCARE.DK 68 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Definitioner for støv
LAVESTE ANTÆNDELSESTEMPERATUR FOR ET STØVLAG
En varm overflades laveste temperatur, hvor der forekommer antændelse i et støvlag af fastlagt størrelse på denne varme overflade.
WWW.TECHCARE.DK 69 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Definitioner for støv
LAVESTE ANTÆNDELSESTEMPERATUR FOR EN STØVSKY
Laveste temperatur på en ovns indre varme væg, hvor der forekommer antændelse i en støvsky i luften i den.
WWW.TECHCARE.DK 70 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Eksempel på støvdata
Stof(brændbart
støv)
Partikel-størelse
middelværdi
μm
Nedreeksplosions-
grænse
g/m3
Tændtemperaturfor støvsky iKontakt med
varm overflade
°C
Tændtemperaturfor 5 mm støvlag på
varmoverflade
°C
AluminiumCelluloseHvedemel
Korn (blandet støv)KorkMagnesium
MælkepulverNylonPapir
PolyethylenPolypropylenPolyvinyllacetat
PolyvinylchloridRugmelSojamel
StenkulStivelse (kartoffel)Stivelse (majs)
SukkerSvovlTræ (bøg)
Træ (spånplade)Zink
2922-
3742-
83-
16
253552
107-
20
173315
3020145
5010
306066
1253020
6030125
151530
20066-
606060
2003060
60250
520500410
510470540
440500570
450440570
710410620
550530460
480280490
510570
410370400
300300510
340430335
smeltersmeltersmelter
smelter310280
260570435
smeltersmelter
320
330440
WWW.TECHCARE.DK 71 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: IEC-beskyttelsesmetoder
STØVOMRÅDER:
Teknik Beskyttelsestype Ex IEC/EN-standard
Typisk anvendelse
Generelle krav for alle metoder 60 079-0
Skille fra(holde adskilt)
IndstøbningOvertryk
mp
60 079-1860 079-2
MagnetventilerTavler mm
Antændelsessikrekapslinger
Støvtæt t 60 079-31 Motorer, belysning, samlebokse
Energi-begrænsning
Egensikkerhed i 60 079-11 Instrumentering
WWW.TECHCARE.DK 72 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Enclosures ”t”
Typisk anvendelse i motorer og indutive aftastere.
”t” Kapsling
EN 60079-31
WWW.TECHCARE.DK 73 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Mulding ”m”
Typisk anvendelse i magnetventiler og transformerer.
”m” Indstøbt
EN 60079-18
WWW.TECHCARE.DK 74 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Pressurised apparatus ”p”
Typisk anvendelse i tavler, motorer:
”p” Overtrykssikret kapsling
EN 60079-2
WWW.TECHCARE.DK 75 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Intrinsic safety ”i”
Typisk anvendelse i instrumentering, ventilaktuatorer, on/off signaler
”i” Egensikre kredse
EN 60079-11
WWW.TECHCARE.DK 76 Ex FORUM 1/11 2017
Ex-grundbegreber: Mekaniske standarder
Teknik Beskyttelsestype Ex EN / ISO-IEC-standard
Skille fra(holde adskilt)
OvertrykNedsænket i væskeLuftbegrænset
pkfr
60079-213463-8 / 80079-3713463-2
Fjern tændkilder Konstruktions-sikkerhed
c 13463-5 / 80079-37
Kontroller tændkilder Kontrol af tændkilder b 13463-6 / 80079-37
Indkapsling Tryksikker /Flammesikker
d 13463-3
Generelle krav for alle metoder 13463-1 / 80079-36
WWW.TECHCARE.DK 77 Ex FORUM 1/11 2017
ATEX Produktdirektiv – 2014/34/EU
WWW.TECHCARE.DK 78 Ex FORUM 1/11 2017
Nyt Produktdirektiv: 2014/34/EU
WWW.TECHCARE.DK 79 Ex FORUM 1/11 2017
Hvorfor nyt Produktdirektiv?
NEW LEGISLATIVE FRAMEWORK (NLF) ALIGNMENT PACKAGE
eller på dansk:
PAKKE VEDRØRENDE TILPASNING TIL DE NYE RETLIGE RAMMER(Gennemførelse af varepakken)
WWW.TECHCARE.DK 80 Ex FORUM 1/11 2017
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU
af 26. februar 2014
om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og
sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv
atmosfære (omarbejdning)
Det korrekte navn:
WWW.TECHCARE.DK 81 Ex FORUM 1/11 2017
I Danmark
Ikke-elektrisk udstyr:
BEK nr 1305 af 23/11/2015
Elektrisk udstyr:
BEK nr 289 af 17/03/2016
WWW.TECHCARE.DK 82 Ex FORUM 1/11 2017
ATEX BETYDER?
'ATEX' er en forkortelse af det franske "ATmosphères EXplosives" - på dansk eksplosiv atmosfære.
ATEX Produktdirektiv?
AFLØSER?
ATEX 2014/34/EU produktdirektivet er en opdatering direktiv 94/9/EF.
OMHANDLER?
ATEX produktdirektiv omhandler både elektrisk og mekaniskudstyr, når det anvendes i eksplosiv atmosfære.
WWW.TECHCARE.DK 83 Ex FORUM 1/11 2017
Produktdirektiv: Dækningsområde
DIREKTIVET OMFATTER:
materiel og sikringssystemer beregnet til anvendelse i en
potentielt eksplosiv atmosfære
sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger, der er
beregnet til anvendelse uden for en potentielt eksplosiv
atmosfære, men som er nødvendige, eller som bidrager
til, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere
sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici
komponenter, der er beregnet til indbygning i materiel og
sikringssystemer
WWW.TECHCARE.DK 84 Ex FORUM 1/11 2017
Produktdirektiv: Eksempler på materiel
WWW.TECHCARE.DK 85 Ex FORUM 1/11 2017
Produktdirektiv: Omfattet?
WWW.TECHCARE.DK 86 Ex FORUM 1/11 2017
Eksempel på sikringssystemer
WWW.TECHCARE.DK 87 Ex FORUM 1/11 2017
DEFINITION KOMPONENT:
De dele, som har afgørende betydning for, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert, men som ikke har nogen selvstændig funktion
EKSEMPLER
Dåser
Klemmer
Beholdere
Fjedre, lejer mm.
Definition komponent
WWW.TECHCARE.DK 88 Ex FORUM 1/11 2017
Produktdirektiv: ATEX-mærkning
SIRA11ATEX3142U = Komponent
WWW.TECHCARE.DK 89 Ex FORUM 1/11 2017
SIKKERHEDS- KONTROL & REGULERINGSANORDNINGER
der er beregnet til anvendelse uden for en potentielt eksplosiv atmosfære, men som er nødvendige, eller som bidrager til, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici
EKSEMPLER
Isolations-barrierer
Strømforsyninger til egensikre kredse
Motorværn
Frekvensomformere
Sikkerheds- kontrol & reguleringsanordninger
WWW.TECHCARE.DK 90 Ex FORUM 1/11 2017
Kategori 1
Udstyr til brug i brandbare gas-støv atmosfære, der har et meget højtbeskyttelsesniveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift, under sandsynlige fejlforhold eller under usandsynlige fejlforhold.
Produktdirektiv: Materiel i gruppe II
Kategori 2
Udstyr til brug i brandbare gas-støv atmosfære, der har et højtbeskyttelses-niveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift eller under sandsynlige fejlforhold.
Kategori 3
Udstyr til brug i brandbare gas-støv atmosfære, der har et forhøjetbeskyttelsesniveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift.
WWW.TECHCARE.DK 91 Ex FORUM 1/11 2017
CE-mærke
Nr. for godkendelsesinstans
Europæisk godkendelsesmærke
Apparatgruppe I: Miner, II: Overfladeindustri
Beskyttelseskategori:G: Gas
D: Støv (Dust)
Produktdirektiv: ATEX-mærkning
Apparatkategori: 1: zone 0 / 202: zone 1 / 213: zone 2 / 22
( ) = tilhørende materiel placeres udenfor Ex-område
0344 II (1) GD
DEKRA 11ATEX0244 X
WWW.TECHCARE.DK 92 Ex FORUM 1/11 2017
Eksplosionsbeskyttet udstyr
Beskyttelsesmetode
EPL: Equipment Protection Level (G gas)
Apparatgruppe/gasgruppe – underopdeling:A: PropanB: EtanolC: Brint
Produktdirektiv: Mærkning iht. standard
[Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA
Apparatgruppe I: Miner, II: Gas, III: Støv
WWW.TECHCARE.DK 93 Ex FORUM 1/11 2017
Eksplosionsbeskyttet udstyr
Beskyttelsesmetode
EPL: Equipment Protection Level (D støv)
Apparatgruppe for støv – underopdeling:A: Brandbart flyvende støv
B: Ikke ledende støv C: Ledende støv
Produktdirektiv: Mærkning iht. standard
[Ex ia Da] IIIC
ApparatgruppeI: Miner, II: Gas, III: Støv
WWW.TECHCARE.DK 94 Ex FORUM 1/11 2017
Apparatgruppe I: Miner, II: Overfladeindustri
Apparatkategori: 3G: zone 2
Beskyttelssmetode
Gasgruppe
EPL: Equipment Protection Level
Produktdirektiv: ATEX-mærkning
Temperaturklasse
II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
WWW.TECHCARE.DK 95 Ex FORUM 1/11 2017
Hvem gør hvad?
WWW.TECHCARE.DK 96 Ex FORUM 1/11 2017
ET IKKE SÅ NYT BEGREB:
Equipment Protection Level (EPL)
EPL fastlægger beskyttelsesniveauet for produkter.
EPL fra IEC 60079 serien
WWW.TECHCARE.DK 97 Ex FORUM 1/11 2017
Historisk baggrund for EPL
Historisk har det været erkendt, at ikke alle beskyttelsesmåder giver samme sikkerhedsgrad mod muligheden for, at en antændende tilstand forekommer.
Installationsstandarden IEC 60079-14 tildeler specifikke beskyttelses-måder til specifikke zoner på det statistiske grundlag, at jo mere sandsynlig eller hyppig forekomst af en eksplosiv atmosfære, desto højere krævet sikkerhedsniveau mod muligheden for, at en antændelseskilde er aktiv.
EPL fra IEC 60079 serien 2007
s
Gas/støv
Ilt & =VARME / GNIST
Risiko for eksplosion
WWW.TECHCARE.DK 98 Ex FORUM 1/11 2017
Historisk baggrund for EPL
Farlige områder inddeles i zoner i henhold til graden af fare.
Graden af fare defineres i henhold til sandsynligheden for forekomsten af eksplosive atmosfærer.
I almindelighed er der ikke taget hensyn til de potentielle konsekvenser af en eksplosion og heller ikke til andre faktorer som f.eks. materialers giftighed.
En sand risikovurdering ville tage alle faktorer i betragtning.
EPL fra IEC 60079 serien 2007
WWW.TECHCARE.DK 99 Ex FORUM 1/11 2017
Historisk baggrund for EPL
Anlægsoperatører træffer dog ofte intuitive beslutninger om at udvide (eller begrænse) deres zoner for at kompensere for denne udeladelse.
Et typisk eksempel er installationen af navigationsudstyr af "zone 1-type" i zone 2- områder på offshore olieproduktionsplatforme, så navigations-udstyr kan forblive funktionsdygtigt selv ved tilstedeværelsen af et fuldstændig uventet langvarigt gasudslip.
EPL fra IEC 60079 serien 2007
WWW.TECHCARE.DK 100 Ex FORUM 1/11 2017
Historisk baggrund for EPL
På den anden side er det rimeligt for ejeren af en fjerntliggende og godt sikret lille pumpestation at drive pumpen med en motor af "zone 2-type" selv i zone 1, hvis den samlede mængde gas, der er tilgængelig for eksplosion, er lille, og risikoen for liv og ejendom fra en sådan eksplosion kan udelukkes.
EPL fra IEC 60079 serien 2007
WWW.TECHCARE.DK 101 Ex FORUM 1/11 2017
EPL Ga
Udstyr til brug i eksplosive gas atmosfære, der har et meget højtbeskyttelsesniveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift, under sandsynlige fejlforhold eller under usandsynlige fejlforhold.
Udtryk ved gas (gruppe II)
EPL Gb
Udstyr til brug i eksplosive gas atmosfære, der har et højtbeskyttelses-niveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift eller under sandsynlige fejlforhold.
EPL Gc
Udstyr til brug i eksplosive gas atmosfære, der har et forhøjetbeskyttelsesniveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift.
WWW.TECHCARE.DK 102 Ex FORUM 1/11 2017
EPL Da
Udstyr til brug i brandbare støv-atmosfære, der har et meget højtbeskyttelsesniveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift, under sandsynlige fejlforhold eller under usandsynlige fejlforhold.
Udtryk ved støv (gruppe III)
EPL Db
Udstyr til brug i brandbare støv-atmosfære, der har et højtbeskyttelsesniveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift eller under sandsynlige fejlforhold.
EPL Dc
Udstyr til brug i brandbare støv-atmosfære, der har et forhøjetbeskyttelsesniveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift.
WWW.TECHCARE.DK 103 Ex FORUM 1/11 2017
Sammenhæng mellem EPL og zone
EPL KATEGORI ZONE
Ga 1G 0, 1 & 2
Gb 2G 1 & 2
Gc 3G 2
Da 1D 20, 21 & 22
Db 2D 21 & 22
Dc 3D 22
BEMÆRK: Angivelserne er uden ekstra risikovurdering.
WWW.TECHCARE.DK 104 Ex FORUM 1/11 2017
Gruppe III (støv)
MATERIEL I STØVOMRÅDER OPDELES I TRE GRUPPER:
IIIA Brandbart flyvende støv
IIIB Ikke ledende støv
IIIC Ledende støv
WWW.TECHCARE.DK 105 Ex FORUM 1/11 2017
Mærkning med EPL. Gas
EPL Ex d Ex p Ex o Ex e Ex i Ex m
Ga da1 ia ma
Gb db pxb, pyb ob eb ib mb
Gc dc pzc oc ec2 ic3 mc
1 Kun for bærbare katalytiske gasdetektore2 Tidligere Ex nA3 Tidligere Ex nL
WWW.TECHCARE.DK 106 Ex FORUM 1/11 2017
Mærkning med EPL. Støv
EPL Ex p Ex i Ex m Ex t
Da ia ma ta
Db pxb, pyb ib mb tb
Dc pzc ic mc tc
WWW.TECHCARE.DK 107 Ex FORUM 1/11 2017
Eksempel produkt mærkning
Eksempel på mærkning ATEX & EPL
WWW.TECHCARE.DK 108 Ex FORUM 1/11 2017
Eksempel produkt mærkning
Eksempel på mærkning ATEX & EPL
WWW.TECHCARE.DK 109 Ex FORUM 1/11 2017
EN60079-14 2014
Ex-beskyttelse i farlige områder
WWW.TECHCARE.DK 110 Ex FORUM 1/11 2017
BEK nr 1082 af 12/7/2016
WWW.TECHCARE.DK 111 Ex FORUM 1/11 2017
BEK nr 1082 af 12/7/2016
Eksplosionsfarlige områder
§ 59. Udførelse af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder skal udføres i
overensstemmelse med EN 60079-14, Eksplosive atmosfærer, del 14,
Konstruktion, valg og opbygning af elektriske installationer.
WWW.TECHCARE.DK 112 Ex FORUM 1/11 2017
EN60079-14: 2014
WWW.TECHCARE.DK 113 Ex FORUM 1/11 2017
EN 60079-17:
WWW.TECHCARE.DK 114 Ex FORUM 1/11 2017
Spørgsmål?