Download - Cecilia Soto - foro n ch170
FOROACTUALIZACION NCh 170
CONGRESO EXPOHORMIGON 2016XX JORNADAS CHILENAS DEL HORMIGÓN
Perspectiva histórica
1985Hormigón en
obra
1.126.000 en 1990
2016Hormigón
Premezclado
7.364.000 en 2013
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Planteamiento normativo
Prescriptivo
Transición
Comportamiento
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
DIFERENCIA NORMATIVA
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
1985
• DIDÁCTICA• PRESCRIPTIVA• ANEXOS
2016
• TRANSICIÓN
ENFOQUE NUEVA NCh170• Se establece requisito
Habitual
• Establece requisito alternativoAlgunos
casos• Especificador• Diseñador mezcla• Proyectista
Nuevos roles
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Otras consideracionesMantener coherencia de cada capítulo con sus
contenidosEvitar recomendaciones o anexos que puedan
considerarse normativosEvitar textos ambiguos sujetos a interpretaciónMantener la misma estructura de cada capítulo en
especial en el de Durabilidad y en cada uno de los referentes a Procesos.Dar a la norma mucha claridad en aquellos casos en
que se entrega responsabilidad al proyectista o al diseñador de la dosificaciónRol didáctico: se mantuvo en Anexo A Comentarios
algunas recomendaciones orientadoras.
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
COMPATIBILIDAD
ACI 318 NChcomponentes
NCh 1934 NCh ensayos
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Generalidades
Requisitos
Diseño de mezclas
Procesos
Anexos Informativos
Alcance y campo de aplicación
Establece requisitos mínimos para especificar….
Clasifica por grados de resistencia y establece grados de exposición
No incluye hormigones de tecnologías o diseños especiales y aspectos seguridad
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Clasificación del hormigón
Resistencia mecánica
G: Compresión cilíndrica
HF: Tracción por flexión
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Requisitos 2016
Grado de resistencia especificado
Durabilidad
Otros normativos (asociados a procesos)
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
REQUISITOS DE DURABILIDAD
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
PROPIEDADES PROCESOS AGENTES AGRESIVOS
BAJA PERMEABILIDAD
ESPECIFICACION POR DURABILIDAD
Especificador
Grados de exposición
Resistencia Penetración agua o dosis de cemento
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Especificación por durabilidad
Grados de exposición según severidad
Resistencia mecánica según permeabilidad
Dosis mínima: 240 kg/m3
condición ambiental no agresiva
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
CONSIDERACIONES PARA ESPECIFICAR
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Especificación
No hay medidas de protección
Definir agentes y concentración
Asignar el grado de exposición
Hay medidas de protección
Especificación sin agentes agresivos
DURABILIDAD POR COMPORTAMIENTO
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Determinación permeabilidadHistorial de ensayos de penetración de agua de hormigones de similares características o mediante hormigones de prueba
AGENTES INTERNOS
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
• SO4 ≤ 2% peso del cemento• Relación NCh 163 y NCh 1498Sulfatos
• 1,20 o 0,25 kg Cl/m3
• Relación NCh 163 y NCh 1498Cloruros
• Se incorpora por primera vez• Relación con NCh 163
Reacción árido-álcali
REACCIÓN ÁRIDO ÁLCALI
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Sólo sumergido o alta humedad
Obras anteriores
Cemento Portland con álcalis solubles (Na eq.) ≤ 0,6%
Expansión según ASTM C 227
Estudios especiales
AGENTES EXTERNOS
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Congelación y deshielo Sulfatos
Agentes provocadores de corrosión
Baja permeabilidad
CONGELACIÓN Y DESHIELO
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Grado de exposiciónMínimo grado de
resistencia especificado Aire total Dn
MPa % mm
F0 Hormigón no expuesto a congelación y deshielo
Sin restricción Sin restricción
Sin restricció
n
F1Hormigón expuesto a congelación y deshielo y ocasionalmente expuesto a humedad
G306,05,04,5
102040
F2Hormigón expuesto a congelación y deshielo y en contacto continuo con humedad
G307,56,05,5
102040
F3
Hormigón expuesto a congelación y deshielo y en contacto continuo con humedad y expuesto a productos químicos descongelantes
G357,56,05,5
102040
ATAQUE DE SULFATOS
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
• Grados de exposición
• Requisitos del cemento
• Requisitos del hormigón
GRADOS DE EXPOSICIÓN
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Grado Contenido máximo SO4-
Soluble en el suelo% en peso
Disuelto en aguappm
S0 No agresivo < 0,10 < 150
S1 Moderada 0,10 ≤ SO4 < 0,20 150 ≤ SO4 < 1 500Agua de mar
S2 Severa 0,20 ≤ SO4 ≤ 2,00 1 500 ≤ SO4 ≤ 10 000
S3 Muy severa SO4 > 2,00 SO4 > 10 000
REQUISITOS DEL CEMENTO
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Grado de exposición
Requisitos del cemento1
Porcentaje de expansión segúnASTM C 1012
Contenido C3A en el cemento %
S0 sin restricción sin restricciónS1 0,10 a 6 meses ≤ 8S2 0,05 a 6 meses ≤ 6
S3 0,05 a 6 meses ≤ 5
REQUISITOS DEL HORMIGÓN
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Grado de exposición
Mínimo grado de resistencia
especificadaDosis mínima de cemento, kg/m3
Profundidad de penetración de agua, según NCh2262,
mm
S0 G17 sin restricción sin restricción
S1 G25 320 ≤ 40
S2 G30 340 ≤ 30
S3 G35 360 ≤ 20
AGENTES QUE PROVOCAN CORROSIÓN
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Corrosión
Ambiente húmedo Medidas de protección externa
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
AGENTES QUE PROVOCAN CORROSIÓN
Grado Agente externo Exposición en condiciones de servicio
C0 No agresivo No aplica Hormigón seco o protegido de la humedad
ambiental
C1 Leve CO2Hormigón húmedo expuesto a altasconcentraciones de CO2
C2-A Moderado cloruro Hormigón sumergido completamente en agua quecontiene cloruro
C2-B Severo cloruro Hormigón húmedo expuesto a aire salino
C2-C Muy severo Cloruro
Hormigón expuesto a ciclos de humedad y a unafuente externa de cloruro proveniente de productosdescongelantes, sal, agua salobre, agua de mar osalpicaduras del mismo origen
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
AGENTES QUE PROVOCAN CORROSIÓN
Grado de exposición
Mínimo grado de resistencia
especificadoMPa
Dosis mínima de cemento kg/m3
Profundidad de penetración de
agua según NCh2262
mm
C0 G17 sin restricción sin restricción
C1 G17 270 ≤ 50
C2-A G20 300 ≤ 40
C2-B G25 330 ≤ 30
C2-C G35 360 ≤ 20
HORMIGONES DE BAJA PERMEABILIDAD
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Exposición Profundidad de penetración de
agua, mmGrado Condición
P0Hormigón en ambiente seco o en contactocon agua pero que no requiere bajapermeabilidad
Sin restricción
P1 Hormigón en contacto con agua querequiere baja permeabilidad ≤ 40
P2Hormigón en contacto con agua querequiere baja permeabilidad y existeposibilidad de ataque químico noconsiderado en subcláusulas anteriores
≤ 20
REQUISITOS DE LOS COMPONENTES
Cumplimiento normas respectivas
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
PROCESOSM.Cecilia Soto Foro NCh 170
Diseño de mezcla
Confección
Transporte
Colocación
Compactación
Curado y Protección
Hormigonado en ambientes agresivos
Desmolde y descimbre
Ensayos
Frecuencia de muestreo
Trazabilidad del hormigón
PROCESOS
Homogeneidad del hormigón
Ajuste docilidad
Temperatura del hormigón
Juntas de hormigonado Madurez
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
ENSAYOS CONTROL Y COMPLEMENTARIOS: CRITERIOS ACEPTACION
Asentamiento de Cono
Densidad aparente Testigos
Rendimiento Amasada
Contenido de aire
Frecuencia de control resistencia
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Anexos: Anexo A Comentarios
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Por qué no se consideró material cementante.Requisito de penetración de aguaCálculo de la tasa de evaporaciónCálculo de la temperatura del hormigón
(incluso agregando hielo)Efecto de enfriamiento de cada componente
MODIFICACIONES MÁS IMPORTANTES
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
Cambio de probetas
compresiónRequisitos de
durabilidadEstablecer
requisitos de comportamiento
Implantación de requisitos
alternativos
Familiarización con madurez y penetración de
agua
FORO NCh 170. 2016
M.Cecilia Soto Foro NCh 170
MIEMBROS COMITÉ NCh 170
AUGUSTO HOLMBERG
CLAUDIO OLATE
OSCAR GUARDA
SERGIO VIDAL