Discussão técnica sobre TUSD-g
- sistema de 88/138 kV -
Discussão técnica sobre TUSD-g
- sistema de 88/138 kV -
INEERio de Janeiro/RJ
26/09/2007
INEERio de Janeiro/RJ
26/09/2007
SRT/ANEELSRT/ANEEL
![Page 2: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/2.jpg)
ContextualizaçãoContextualização
Res. ANEEL nº 166/05Res. ANEEL nº 166/05
• A TUSDg é apurada como a menor tarifa fora de ponta calculada para o segmento consumo (69/138 kV)
• Para distribuidoras que operam somente em tensão igual ou inferior a 34,5 kV, é apurada uma média regional
Res. 286/99 Res. 594/01 Res. 166/05Res. 152/03
Metodologia atualMetodologia atual
![Page 3: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/3.jpg)
ExemploExemplo
• A diferença é devido as perdas não-técnicas que não são cobradas do gerador
![Page 4: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/4.jpg)
• Considerada provisória desde 1.999
• Não considera a característica do gerador
• Distorções entre as diversas distribuidoras
ContextualizaçãoContextualizaçãoMetodologia atualMetodologia atual
138kV
ii0
0
i)R(pt,)iφ(i,CIMLP(i)j)CMFP(pt,
![Page 5: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/5.jpg)
HistóricoHistóricoRes. ANEEL nº 67/04Res. ANEEL nº 67/04
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
ELFS
MC
EN
FE
LETR
OC
AR
CO
CE
LC
EM
AR
CE
AS
ULG
IPE
CE
PIS
AC
EA
LC
HE
SP
CO
ELC
ES
AE
LPA
EN
ER
GIP
EC
ELB
CE
RO
NC
EM
AT
ELE
KTR
OE
NE
RS
UL
CE
LTINS
CA
T LEO
AM
PLA
CE
LPA
CE
MIG
DM
E-P
CC
OE
LBA
RG
EB
OV
ES
AE
LETR
OA
CR
EM
ES
AC
PE
EC
EA
MC
LFSC
CO
SE
RN
CS
PE
CFLO
CLFM
CO
OP
ER
ALIA
NÇ
AC
OP
EL
FOR
CE
LE
LETR
OP
AU
LOE
SC
ELS
AC
EB
MU
X E
NE
RG
IAH
IDR
OP
AN
CE
LES
CI E
NE
RG
IALIG
HT
CN
EE
CE
LGC
JEC
PFL P
iraD
EM
EI
EFLJC
EFLU
LC
PFL
EE
BU
HE
NP
AL
AE
S S
ul E
EV
PC
AIU
AC
ELP
EE
BE
CE
EE
CE
R
Santa Maria
CPFL
Elektro
R$/kW Ref. Out/06
CENF
![Page 6: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/6.jpg)
Subgrupo tarifário / Tensão
Quantidade de G
Pot. Instalada% Pot.
Instalada
A1 (≥ 230 kV) 1 420 MW 3,22%
A2 (88 à 138 kV) 121 10.826,24 MW 78,87%
A3 (69 kV) 89 1.590,26 MW 12,19%
A3a (30 à 44 kV) 70 380,63 MW 2,92%
A4 (2,3 à 25 kV) 128 364,56 MW 2,80%
TOTAL 409 13.041,68 MW 100%
* Entrada em operação durante 2007 (Ref. Dez/06)
ContextualizaçãoContextualizaçãoUniverso de Geradores na DUniverso de Geradores na D
82,09%
![Page 7: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/7.jpg)
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00
A2 A3 A3a A4
kW Potência média
Mediana
ContextualizaçãoContextualizaçãoUniverso de Geradores na DUniverso de Geradores na D
![Page 8: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/8.jpg)
Tipo Local CUST CUSD
Despachado centralizadamente
Transformador de Fronteira X X
DIT uso exclusivo da distribuidora X X
DIT compartilhada entre distribuidoras X X
Rede de Distribuição X X
Não despachado centralizadamente
Transformador de Fronteira X
DIT uso exclusivo da distribuidora X
DIT compartilhada X
Rede de Distribuição X
Res. ANEEL nº 67/04
Res. ANEEL nº 281/99
ContextualizaçãoContextualizaçãoContratação do uso e faturamentoContratação do uso e faturamento
![Page 9: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/9.jpg)
ContextualizaçãoContextualizaçãoContratação do uso e faturamentoContratação do uso e faturamento
ExemploExemplo
Usina Potência TUST TUSD
UTE A 27 MW ---- 1,86
UTE B 36 MW 1,585 1,86
Ref. 2005
![Page 10: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/10.jpg)
• A forma provisória como foi definida a TUSDg desde 1999
• O impasse dos geradores em DIT que não celebraram os CUSD (2004)
• passivo financeiro
• solução do passivo pela REH nº 497/07
• A responsabilidade do pagamento de dois encargos de uso (transmissão e distribuição) para os geradores centralmente despachados, em contrapartida a sua ausência para os demais geradores
• A expansão da geração distribuída
ContextualizaçãoContextualizaçãoMotivações do estudoMotivações do estudo
![Page 11: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/11.jpg)
1.- Dois ambientes tarifários: T e D 2.- Análise do sistema de distribuição por nível de tensão
3.- Convergência do cálculo
1.- Dois ambientes tarifários: T e D 2.- Análise do sistema de distribuição por nível de tensão
3.- Convergência do cálculo
Princípios:Princípios:
PROPOSTAPROPOSTA
![Page 12: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/12.jpg)
Transmissão e Distribuição ( TUST e TUSDg)
1º Dois ambientes tarifários – T e DDois ambientes tarifários – T e D
• Elimina a subjetividade de cobrança baseado no tipo de despacho
• Cumpre o dispositivo legal da Lei nº 10.848/04
• definir tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão (aplicação única)
• Buscar aderência entre a cobrança do encargo de uso pelo seu impacto no sistema
• A energia flui da geração para a carga
• A remuneração das redes deve ter aderência com o uso efetivo da rede
![Page 13: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/13.jpg)
~
Rede Básica
Distribuidora
DIT138 kV
69 kVC1
~
13,8 kV
BT
C2
C3
C4
~GD1
GD1 ≤ (C1+C2+C3+C4) GD1 > (C1+C2+C3+C4)Distribuidora
DIT138 kV
69 kVC1
13,8 kV
BT
C2
C3
C4
~GD1
~
Rede Básica
~
Paga pelo uso da D Paga pelo uso da D e T
Dois ambientes tarifários – T e DDois ambientes tarifários – T e D1º
![Page 14: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/14.jpg)
DIVISÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
- TUSDg para 88/138 kV – NODAL
- TUSDg para ≤ 69 kV - SELO
Análise por nível de tensãoAnálise por nível de tensão2º
![Page 15: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/15.jpg)
Convergência da metodologia - TUSDg e TUST
• Uso de um sinal locacional (NODAL para 88 / 138 kV)
• expansão ótima do sistema
• Metodologia considera a característica do gerador
• são modeladas as cargas e os geradores
• Operacionalização do cálculo compatível
• mesmo aplicativo com algumas mudança
• conjunto de dados compatíveis e complementares
• cálculo concatenado
• mesmas premissas
• Res. 281/99 e pleito dos agentes (AP nº 010/05 e 03/07)
3º Convergência metodologiaConvergência metodologia
![Page 16: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/16.jpg)
A Res. 281/99 definiu a aplicação até o 69 kV
• Porque não será aplicado no 69 kV
• geração distribuída, com menor impacto sistêmico
• expansão ocorre para atendimento da carga
• desconto da TUSD (Res. 77/04)
• dificuldade de modelagem das redes
• volatilidade tarifária
• limitações do cálculo
3º Convergência metodologiaConvergência metodologia
![Page 17: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/17.jpg)
1.- Qual a rede a ser remunerada ?
2.- Qual a receita a ser recuperada ?
1.- Qual a rede a ser remunerada ?
2.- Qual a receita a ser recuperada ?
Definições:Definições:
PROPOSTAPROPOSTA
![Page 18: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/18.jpg)
• DIT (compartilhada, exclusiva da D), Trafo Fr, rede da D (138/88 kV)• Análise técnica (fluxo) • Critérios regulatórios
REDE UNIFICADA
Rede unificada
- Uma distribuidora deve pertencer somente a uma RU
- Uma DIT compartilhada deve permanecer a uma única RU
- O limite “superior” é a fronteira da RB e o “inferior” é a tensão de 69 kV (exclusive)
- Os limites laterais serão definidos com base no fluxo de carga (“elos fracos”)
1º Qual a rede a ser remunerada?Qual a rede a ser remunerada?
![Page 19: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/19.jpg)
• A receita deve:
• remunerar os investimentos
• recuperar a quota de reintegração
• recuperar os custos operacionais (O&M)
• recuperar os encargos do serviço de distribuição (RGR, TFSEE, P&D)
• tributos (IR, CSLL)
2º Qual a receita a ser recuperada ?Qual a receita a ser recuperada ?
![Page 20: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/20.jpg)
• DIT
• RCDM - receita para instalações novas
• RPC - receita para instalações existentes
• TRANSFORMADOR DE FRONTEIRA
• RAP – FR – Receita anual permitida de fronteira
• REDES DA DISTRIBUIDORA
• Percentual definido sobre o Valor Novo de Reposição – VNR depreciado
depVNRElementoRRDN
iiiTUSDg ***
Modelagem do Nodal
Relação receita/investimento Médio para as rede de D
138 kV
2º Qual a receita a ser recuperada ?Qual a receita a ser recuperada ?
![Page 21: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/21.jpg)
1.- Cálculo
2.- Faturamento
1.- Cálculo
2.- Faturamento
Operacionalização:Operacionalização:
PROPOSTAPROPOSTA
![Page 22: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/22.jpg)
• Modelagem das redes
• Padronização das capacidades – (valores regulatórios)
• Padronização dos custos: Custos Modulares da Eletrobrás
• Todas as cargas e geradores modelados no sistema em foco
• Condição de Simulação – critérios iguais ao da TUST
• Despacho proporcional à potência instalada
• Rateio 50 % - 50%
• Anual, no mesmo momento do cálculo da TUST
1º CálculoCálculo
![Page 23: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/23.jpg)
• Rede unificada com todos os pontos importadores
Rede unificada
~
~
~
Geradores fictícios
CálculoCálculo1º
![Page 24: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/24.jpg)
• Rede unificada com pontos exportadores
Rede unificada
~
~
Geradores fictícios
Carga fictícia
TUSDg -T TUSDg -DnTUSDg -DIT
CálculoCálculo1º
![Page 25: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/25.jpg)
T
n
iΙD(n)DIT ΤUSDgΤUSDgΤUSDgΤUSDg
nodal selo
CálculoCálculo1º
![Page 26: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/26.jpg)
Gerador 1
Gerador 2
Gerador n
Distribuidora 1
Distribuidora 2
Distribuidora n
ONSAVD
(Aviso de Débito)AVC
(Aviso de Crédito)
• Já em uso na Rede Básica
• Evita a incidência tributária
FaturamentoFaturamento2º
Em consulta prévia à Procuradoria da ANEEL, foi confirmada a possibilidade jurídica de
atribuição da contabilização ao ONS
![Page 27: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/27.jpg)
1.- Contratação do uso
2.- Alteração de Resoluções
1.- Contratação do uso
2.- Alteração de Resoluções
Alteração da regulamentação:Alteração da regulamentação:
PROPOSTAPROPOSTA
![Page 28: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/28.jpg)
• CUSD
• Celebrado com o ONS para garantir a cobrança dos encargos de uso de diversas redes
• Atribuições do ONS
• Homologados na ANEEL
• Deverá ter mecanismo para garantir o adimplemento
• Contrato de Prestação dos Serviços de Distribuição - CPSD
• Atribuições do ONS
• Permitirá ao Gestor controlar/atualizar os dados das redes
• Dá a responsabilidade ao ONS para execução do mecanismo de AVC/AVD
1º Contratação do UsoContratação do Uso
![Page 29: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/29.jpg)
• CUST
• Os geradores centralmente despachados continuarão a celebrar com o ONS
• Terá somente a responsabilidade financeira da contribuição para custeio do ONS
1º Contratação do usoContratação do uso
![Page 30: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/30.jpg)
Assunto Regulamento vigente Proposta
Contratação do uso
Resolução Normativa ANEEL nº 281/99Resolução Normativa ANEEL nº 067/04
-Revisão da resolução- PRODIST- AP nº 10/05
Metodologia de cálculo da TUSDg
Resolução Normativa ANEEL nº 281/99
Nova resolução que contemple de forma consolidada o cálculo da TUSDg
Resolução Normativa ANEEL nº 166/05
Nova resolução que contemple de forma consolidada o cálculo da TUSDg
2º Alteração de ResoluçõesAlteração de Resoluções
![Page 31: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/31.jpg)
1.- Recuperação da RAP pelos geradores centralmente despachados conectados em D1.- Recuperação da RAP pelos geradores centralmente despachados conectados em D
Disposições Transitórias:Disposições Transitórias:
PROPOSTAPROPOSTA
![Page 32: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/32.jpg)
• Transição para os geradores que atualmente pagam TUST (centralmente despachados) e deixarão de pagar
• ~ 10% da RAP atual do segmento geração é recuperada pelos geradores fora da rede básica
• O impacto tarifário de 10% é grande para ser assimilado de uma única vez pelos geradores da Rede Básica
• Proposta de migração gradual da responsabilidade
•20% a.a. – 5 ciclos
Local de conexão Participação % da RAP
Rede básica R$ 3.159.958.018,80 45,10%
Âmbito da distribuição R$ 343.321.381,20 4,90%
A RAP para o ciclo foi de R$ 7.006.558.800,00 (2005/2006)
1º Recuperação da RAPRecuperação da RAP
![Page 33: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/33.jpg)
Disposições transitóriasDisposições transitórias
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
% d
a ta
rifa
TUST+TUSDg TUSDg locacional
84%86%88%90%92%94%96%98%
100%102%
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
% d
a R
AP
da
RB
do
se
gm
en
to
ge
raç
ão
(5
0%
da
RA
P t
ota
l)
Gerador RB Consumo Gerador Fora RB
pu
![Page 34: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/34.jpg)
• Nova nota Técnica e minuta da Resolução – Out/07
• Modelagem das redes 138/88 kV
• Finalização do aplicativo
• Abertura do processo de Audiência Pública – Nov/07
• AP presencial - Fev /08
• Publicação da Resolução - Abr/08
• Nova nota Técnica e minuta da Resolução – Out/07
• Modelagem das redes 138/88 kV
• Finalização do aplicativo
• Abertura do processo de Audiência Pública – Nov/07
• AP presencial - Fev /08
• Publicação da Resolução - Abr/08
AÇÕES:AÇÕES:
![Page 35: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/35.jpg)
ObrigadoObrigado
![Page 36: Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - Discussão técnica sobre TUSD-g - sistema de 88/138 kV - INEE Rio de Janeiro/RJ 26/09/2007 INEE](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062512/552fc0fd497959413d8baec0/html5/thumbnails/36.jpg)
• Remuneração – CMPC (9,95%)
• Vida útil – condutor/estrutura/trafo (40 anos)
• Quota de reintegração (2,5%)
• O&M (2%)
• IR e CSLL (34%)
• RGR (2,5%)
• P&D (1,0% da ROL)
• TFSEE (0,5% do Benefício Econômico)
• Definição de um percentual baseado no valor do investimento que reflita a receita anual que aquele investimento representa durante toda a sua vida útil
• Depreciação média dos ativos (estrutura e condutor)